给人的感觉好像是 变量需要读一次,后面才正常。

例如

1、用脚本的话,只要脚本读一次,后面在用脚本读取,就没问题

2、如果该画面上有IO域连接这个变量,直接在这个画面上用脚本去读,也没问题

3、如果其他画面上有IO域连接这个变量,并且wincc运行时,没有切换过那个画面,直接在别的画面上用脚本去读,也不对。当切换过有IO域的那个画面后,在从程序的任何一个画面去读这个变量也没问题。