回复:WINCC+S7-1200+现场PLC的通讯能否实现

已锁定

JHZK

  • 帖子

    358
  • 精华

    1
  • 被关注

    23

论坛等级:侠士

注册时间:2010-02-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-04-22 00:52:31

14楼

展开查看
以下是引用matic在2022-04-20 17:37:52的发言 >13楼

为什么把电脑不直接连接到环网上,wincc和smart直接走opc通讯就行了,这样节省成本,通讯又方便,还不用考虑连接限制的问题。

以下是引用JHZK在2022-04-20 16:38:38的发言 >12楼:如上图:增加S7-150...

引用12楼详细内容:


如上图:

增加S7-1500的目的就是为了解决链路不够的问题。

将整个网络分为两层,下面为车间级光纤环网,上面为厂级网络。

S7-1500与S7-200 SMART进行ProfiNET通讯,S7-1200与S7-200进行S7通讯。


以下是引用山顶有风在2022-04-14 16:11:03的发言 >11楼:看楼主在6楼的回复...

引用11楼详细内容:

看楼主在6楼的回复,1200更换为1500,只是为了解决S7连接数不够的问题?

这个项目特别像工程里做数据采集,MES之类的项目

现场200smart一般都是带网口

但是200的话一般是不带网口,大多数情况下是加第三方的网关,PPI转MODBUS或者PN等等。


不太了解楼主为啥在wincc和现场直接加1个S7-1500,难道是需要1500与下面的200 200smart进行通讯后,然后只需要S7-1500与wincc进行通讯?

如果只是想把下面的若个200 200smart数据上传至wincc,中间S7-1500不是必须需要加的,为啥非得多此一举。

另外就是交换机环网走的是交换机自己的环网协议,每个品牌环网协议不一样,没必要非得选用西门子的,西门子的还是比较贵的

另外就是wincc可以采取普通网卡连接S7-1500。

WINCC能同时通过OPC服务器与S7-200、S7-200 SMART通讯吗?S7-200、S7-200 SMART的OPC软件都不一样。S7-200 PC ACCESS和S7-200 PC ACCESS SMART

不为失败找理由,要为成功想办法!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15113条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。