气动打码机仅走直线的故障接修后,我询问操作者曾经干过啥活,
开始说好好干着来,没法子 测量线路通断吧,驱动器的19芯电缆逐一测量
19芯电缆12米长,柔性制造线,实在是不愿意测量啊,多个人配合,还得对讲机
测量没事。咨询:还干过别的活没,透漏手提电焊机。
终于真相大白。更换备板,打码OK。
所以说电焊机必会对电子设备产生干扰