发布于 2005-10-18 11:38:10
0楼
to passwd:
直流和交流电机同轴,直流电机先运行,交流电机未启动;当直流电机转速达到了交流电机的额定转速,直流电机OFF2,而后,紧接着启动交流电机?是这样吗?如果是,交流电机的给定是预先设置的吗?
据我所知,交流变频器在启动的时候,转速不应该旋转,如果旋转,启动后紧接着是转矩限幅(或者电流饱和),如果此时没有对电流限制采取措施,就会出现过电流现象。为什么?自己想一想,你可是科班的自动化专业。主要考虑调节器的输出是什么状态即可。
有两招,解决此问题,第一,设置变频器的捕捉再启动功能,并设置好捕捉电流。第二,采用矢量控制方式,在切换之前先将交流机的转矩限幅设置为0,待转换完成以后,把转速给定信号预设置好,等待,再将转矩限幅放开。
推荐:对于非常规应用的变频传动系统,尽量采用矢量控制(SLVC或VC),因为这样,在控制方式和控制工艺的匹配上,可以任意的组合。矢量控制的结构,为你提供了丰富的使用方法。特别是像西门子的变频器这样,据有灵活的BiCo互联功能,再合适不过了。丹弗斯的行吗?道都是欧系的产品,风格差不多吧?
记住了,给我回帖。
我是你的朋友