828D车床加光栅尺,X轴用报文138 多带一个 主轴。编码器2用测量系统1,主轴用测量2 正常
Z轴 136报文 光栅第2测量,电机编码器被动测量。 现在倍率开到5一下可以慢慢移动 略微震动。稍微高一些的话就会疯狂震动伴有大声音,并出现 25030 实际速度误差报警,位置极性修改之后加使能会自己出现静止误差报警。光栅尺的安装也经过多次检查 仍然无法解决问题。 有没有什么办法能让Z轴的电机编码器不作为被动使用,只用光栅尺。
光栅尺是法格的,距离吗增量尺
光栅尺的参数 如栅距等 都是死的 X轴驱动参数里面设置2111 Z轴用的是2112
25030 这个报警会跟机械或者光栅安装有关系吗?
有什么办法可以把我现在调试的这些全都清除掉。感觉删除OEM文件好像没啥作用一样
关于14512 具体那个是对应X.的测量系统目前只找到了Z轴的 14512【1】可以切换Z轴的DB3801的1.5和1.6X轴的 找不出来呢
2022.4.24 目前发现Z 轴加了减速机1:4的 但系统参数里面设置的仍然是1:1 看来是这里的问题 待查
经过多方面的检查和调整 发现只需要将32200降低,把32640修改之后 就可以了。不过跟随误差有些大
我理解为:位置是光栅指出,命令电机转动到位置,增益较大并装有减速比 慢速行走时没问题,快速行走时似乎是瞬时运动太快(因为加了减速比)造成的 25030报警!