“西门子PLCS7-1200,只需要做前加氯一台泵投加,后加氯一台泵投加。” 前加是不是应该是补加啊!
有混凝剂PAC的投加模型吗?
前加氯一般用做生物灭活,在反应和过滤的过程中,基本会本消耗殆尽;
后加氯一般是要清水池进水口,通过清水池达到混合均匀的目的;
补加氯会放在汲水井后方,既出水检测附近,防止出水时余氯不足,达不到卫生检测要求。
看着word内容像是毕业设计,实际应用的时候,后加氯到检测点,一般要30分钟以上的间隔,这个东西要做pid很困难。