前加氯一般用做生物灭活,在反应和过滤的过程中,基本会本消耗殆尽;
后加氯一般是要清水池进水口,通过清水池达到混合均匀的目的;
补加氯会放在汲水井后方,既出水检测附近,防止出水时余氯不足,达不到卫生检测要求。
看着word内容像是毕业设计,实际应用的时候,后加氯到检测点,一般要30分钟以上的间隔,这个东西要做pid很困难。
这正是理想很丰满,现实很骨感。分析类的仪表感觉能测准就很不容易了。别说余氯了就是司空见惯的PH有时候就够喝一壶了。自来水厂差不多都是这路数。