我 用的 V2.9的固件组态的 CPU 下载到PLC ,和WINCC 和WINCC 就无法连接
于是 各种找原因 硬件 软件 最后 我尝试这换了个1200的 PLC 轻松连上 1511的也可以连上
这时候我就想 WINCC端 还有硬件网线 这块应该是没问题的
然后我就开始找博途编程软件这端的问题 ,
我就把TIA V17 里的这个1515-2PN版本的 V2.9版本换成V2.8版本的版本
其它配置都没有动 ,就通讯上了
PLC里面是组态的V2.9版本 我改成V2.8版本下载 就出现图2的情况 连接可信任设备 签名证书这玩意
但是 我把V2.8版本改成V2.9版本下载 就没有这个情况
在组态了V2.9版本后 会强制弹出 PLC安全设置来 ,设置PLC密码 PG/PC和HMI的安全通讯
但是组态V2.8版本的时候 也没出现这个情况..........
这V2.9的固件版本 是没设置对?还是咋的?