回复:请教一下,S120变频器整流停机后逆变还能控制电机运行吗

已锁定

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6297
  • 精华

    279
  • 被关注

    559

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2022-04-24 17:23:01

5楼

控制时序有点乱,,

整流没有停,停的话逆变器即使有运行信号也早就有欠压故障了,

系统采用转矩模式控制,,我记得转矩模式不该使用OFF1停止,停不了,具体参数忘了,需要OFF3还是速度给0再停使能,,具体忘了,



整流确实关上了这个你的判断依据是什么,或者我猜测,你用的SLM,可能是预充电接触器没有断开导致直流母线还有电压。这个有可能,但是几率不大,

每次停止SLM整流单元,我都要确认三个点,,

状态是否在停止,

直流母线是否降至20V一下,

SLM的进线断路器是否断开,这个防止SLM进线没电而断路器没有断开,下次上电没有与充电导致炸机。