恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-04-24 17:23:01
5楼
控制时序有点乱,,
整流没有停,停的话逆变器即使有运行信号也早就有欠压故障了,
系统采用转矩模式控制,,我记得转矩模式不该使用OFF1停止,停不了,具体参数忘了,需要OFF3还是速度给0再停使能,,具体忘了,
整流确实关上了这个你的判断依据是什么,或者我猜测,你用的SLM,可能是预充电接触器没有断开导致直流母线还有电压。这个有可能,但是几率不大,
每次停止SLM整流单元,我都要确认三个点,,
状态是否在停止,
直流母线是否降至20V一下,
SLM的进线断路器是否断开,这个防止SLM进线没电而断路器没有断开,下次上电没有与充电导致炸机。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主