3楼

https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109773865

The MultiFieldbus interface module is compatible to the IM155-6PN/2 HF (6ES7 155-6AU01-0CN0) beside isochronous mode and fast start up.


直接组态IM155-6PN/2 HF (6ES7 155-6AU01-0CN0),这样分配安全地址就简单了,否则还得装FCT