回复:请教一下,S120变频器整流停机后逆变还能控制电机运行吗

已锁定

W.M.J

  • 帖子

    144
  • 精华

    7
  • 被关注

    40

论坛等级:侠圣

注册时间:2016-11-15

白金 白金 如何晋级?

发布于 2022-04-25 13:56:13

8楼

这个我遇到过类似案例,整流单元不给启动信号,只要上电了,直流母线也是有电压的,电机低速可以运行,但速度高了就会报“直流母线欠电压”。所以正常情况下要把整流运行的状态r863.0互联到P864的。

这个案例是用的基本电源模块,出现这个的原因是因为装机装柜型电源模块和书本型接线端子不一样(吐槽西门子)接线接错了,导致发启动信号给电源模块后没有去管电源模块是否“真”的启动了就去开电机了,但电机能转就没有怀疑电源模块没启动起来(书本型的EP供电接X21的3、4端子,装机装柜型接X21的1、2端子)。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8094条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。