恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-04-25 19:57:31
2楼
初步设想用PID。30分钟内分若干个区间,在若干个区间内将设定值从0到1Mpa拉开分布。效果怎么样不知道你的要求有多高。例如过3分钟就将控制设定值增加0.1MPa。可以试试看在就具体效果再优化优化。
谢谢您 ,我现在有7条生产线,每条线分5个时间段 0到30分钟压力0到0.1Mpa , 30到60分钟 0.1到0.3Mpa ,
60到90分钟0.3Mpa到0.5Mpa, 90到140分钟 0.5到1.2Mpa,140分钟到180分钟1.2Mpa降到0.5Mpa。要用PID实现的话,程序会不会太臃肿,cpu计算起来会不会太吃力?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主