这是一个在中华工控网上发布的问题讨论。所以转贴过来,是觉得这个问题与应用关系密切。里面有两种截然不同的观点。使人看后会感觉应该搞清这个问题。对我们更好的使用变频器有帮助。
起码有一点是肯定的,我采用MM440的变频器,在SLVC控制下,加/减速斜坡时间设置为零,这种应用已有很长一段时间了,系统是安全的。无故障的。
转贴:《*主题: 请指教,升速和降速的快慢对变频器有影响吗?》
luorizhou_ok : 请指教:升速和降速的快慢对变频器有影响吗?升速和降速的时间在变频器里可以设定,那么这个时间的大小会对变频器产生什么影响?谢谢!
jeetkundone :我也想知道
tanshuozhe :如果你设的合理,不会过流或过压,基本上对变频器是没有影响的.加减速时间更多的是要配合生产工艺来用的.单独的讨论加减速时间没有太大意义.
kdrjl :楼上发言精辟。同意。
ltdzd :楼上发言精辟。同意!!!!!单独的讨论加减速时间可以得出变频器质量好坏及性能。
jczwfy :答案很清楚了,问题具体点
小平520 :对变频器没有什么影响!
yanli7234 :影响不小,如果工艺允许,时间最好长点,这样对变频器、电机、机械设备都好。当然,工艺是最终决定因素。
ZCMY :肯定有影响;
如果加减速时间比较短而又启动频繁的话,对变频器是致命的;
tanshuozhe :工艺并不是仅仅指生产工艺,还有设备的工艺.
1005:很关键,主要是根据设备的负载特点即惯性大小决定,如设的不恰当,变频器根本就无法正常工作,严重的话还可能会造成变频器的损坏。
tuziwangyue1:加速时间过短有可能在启动或者加负载时候报过流,加速时间过长有可能在减速或制动时候报过压,具体还得参照工艺流程来设置 。
kdrjl :哈哈,这与变频器有关。如果采用西门子的变频器,内部可以设置电流限幅、功率限幅、负载倍数。这样,即使加减速时间设为0,在突加突减给定状态下,电机可以按系统的安全极限加减速度变化。没有问题。不信可以试试嘛。我就是如此应用的。非常安全。加减速的动态过程有时候伴随着进线电抗“吱吱”的叫声,很好听。嘻嘻嘻。对于不能电流限幅或者限幅控制速度不够快的装置,当然控制不住系统的安全加减速过程。这是变频器的能力问题。是产品的能力问题。不是技术方法的问题。从技术上说,加减速时间的限制与否,不会构成传动系统的安全出现问题。因为,它就是个给定信号的斜坡时间嘛,几乎所有的闭环控制传动系统,都是允许给定信号阶跃变化的。这是常识。如果出现问题,是系统的控制水平问题。或者说是控制器的优劣问题。比如,是不是LJ(新学的一个网络词汇)。哈哈哈。两个问题,两个概念。不可混淆。我还是认为tanshuozhe的观点正确!