以下是引用李岩在2022-04-26 14:17:37的发言 >4楼

本胖原来的观点是把地分成两个的:电源来的PE、就地接地极的GND。两者可以最终在一点接地,也可以不接。

自动化系统、仪表系统的地全部接到PE;电气、传动系统的地接到GND。颠倒一下应该也可以。但L/N、L+/M-是不接地的。N不接地指的是我不再把N连到PE或者GND,但变压器端应该是连在一起的。

M-不接地是因为本胖设计的PLC系统,电源是三个(套)隔离的开关电源组成(本胖选的PLC都是DC24V供电),分别是背板电源、前端电源 、外部电源。

背板电源(名字源于300/400的背板总线)是给CPU等少数核心部件供电的,如果用了分布式IO,IM153也由背板电源供电,但这个电源不允许远传,所以可能是另外一个隔离的本版电源供电。

前端电源(名字源于300/400的前连接器)是给IO模块供电的,西门子几乎所有的DI/DQ模块、部分AI/AQ模块本身是隔离的,隔离的两端分别由背板电源、前端电源供电。如果是非隔离的IO模块,则由背板电源供电,前面另外加上隔离器,隔离器由前端电源供电,不管是电流还是电压输入的AI,全部的差分输入。其他所有信号(如热电偶的mV、热电阻的电阻信号等等)全部用隔离转换器转换成电流。

外部电源是给IO模块外面的负载供电的(主要指DI/DQ)。比如DQ驱动的继电器,线圈是前端电源供电,触点带的负载(比如液压阀线圈)用外部电源供电(DC24V),交流则直接由交流电源供电。

这种两级隔离(IO模块本身、继电器/隔离器)、三级电源的模式,由很强的可靠性,很多时候即使给4-20mA的端子加上AC220V(L),也不会损坏什么,最多就是烧毁隔离器。

以下是引用一指禅_LYG在2022-04-26 13:54:04的发言 >1楼:这比较复杂,需要根...

引用1楼详细内容:

这比较复杂,需要根据需要来配给,要是一定是连接PE好的话,出厂就会连接了。


很多系统都是正极连接大地的(比如说防止电化腐蚀),另外很多小信号传感器也并不都是允许负供电电压接地,中间涉及到电磁兼容好多的原理。


当然也有系统不稳定的时候,电源负连接大地就直接解决了各种问题的状况,20年前在一家日资企业,一个位移传感一直检测不稳定,接地后就好了,其实就是共模电压太大超过了AD的共模电压的输入要求。



符合法规下,自由发挥。