恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-04-26 14:58:18
17楼
232和485只是物理层不一样,都是UART控制的,逻辑上没有什么区别,只是232硬件上不支持1对多(只能1对1)而已。485可不一定都遵循MODBUS,Profibus-DP也是跑在485上的。后面的本胖就不用多说了吧。
你去看下这个帖子,王工写的不错。
主题:西门子200smart 模拟量及modbus通讯应用一例
“根据说明书上的通讯参数说明,基本熟悉了modbus rtu通讯参数,站地址(参数0X41),通讯频率(固定的9600pbs),无校验(校验方式CRC),数据位8位,停止位1位。基于这些参数,可以满足西门子200smart的Modbus rtu通讯是没有问题的,说明书上还列举了自由口通讯的数据交换方式,因为在此没有使用,所以不展开说明。”
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1759554&b_id=64&s_id=0&num=0#anch
请填写推广理由:
分享
只看
楼主