数值偏差是正常的,本身4-20MA经过了传感器D/A和你模块的A/D两次变换了,并且通讯和模拟量采样周期也是不同的,只能说能满足要求的话哪个方便使用哪种方式。
是的,在一般模拟量应用中数据的偏差,包含于很多的内涵,用户根据具体自己的判断来修正这些偏差。
我这次测试没有偏差,可以理解为红外线测量值,通过传感器那部分解为2路输出,一路是模拟量电流4-20mA,另一路为modbus rtu通讯。其中,模拟量输出通道的数据,再经过输出滤波和输出速度的函数累积,在输出响应上会有一些短暂的差异,当测温经入稳定期后,数据基本是一致的。
早在10多年前,我采用美丽国的传感器,做过类似的测温项目,后来由于测量数据的不稳定性原因(客户要求100%的测量稳定),再后还是放弃了无接触式测试,改为接触式快速K型热电偶一直应用了10多年。相对接触式K型热点偶需要对触点进行保养,确保与被测对象的接触点干净,测量还算稳定的。