6楼
认可你的说法和做法。从你的验证可以得到确切的答案了。
引用2楼详细内容:
刚刚根据你的连接过去看了,他那边2个仪表(从站)完全可以应用到一起的。
就是8个数据位,一个停止位,无校验,这些特征2个从站都能够满足,不清楚那边是这么想的。
引用1楼详细内容:
"站地址(参数0X41),通讯频率(固定的9600pbs),无校验(校验方式CRC),数据位8位,停止位1位。基于这些参数,可以满足西门子200smart的Modbus rtu通讯是没有问题的"
站地址(参数0X41)十进制65,哪有这么高的站地址?仪表不是自己可以设置站地址的吗?一般也就是从1~255吗?没有奇数偶数的校验吗?如果没有提奇数偶数校验是不是可以用0替代?CRC本身可以忽略的。
你说的这个现象和主题:【探讨】两家的MODBUS-RTU节点,还得用两个485口相似。
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1759437&b_id=64&s_id=0&num=16#anch
奇数,偶数,无这三档,李工没有看明白。