恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-04-26 16:04:38
12楼
既然说到自由口通讯,打了一个样例,没有实际测试过。传感器已经交给同事,做安装前的准备了。等有机会测试一下。
程序:
OB1:
LD SM0.1
CALL SBR_0:SBR0
SBR_0:
LD SM0.0
MOVB 16#09, SMB30
ATCH INT_0:INT0, 9
ATCH INT_1:INT1, 23
MOVB 2#10010100, SMB87
MOVW 5, SMW90
MOVW 5, SMW92
MOVB 9, SMB94
ENI
XMT VB100, 0
INT_0:
LD SM0.0
RCV VB200, 0
INCB VB300
INT_1:
LD SM0.0
XMT VB100, 0
MOVB VB400, VB400
数据块:
VB100 16#08 //发送数据长度
VB101 16#41, 16#03, 16#0, 16#1, 16#0, 16#02, 16#9B, 16#0B //站地址、功能码、数据及校验码
请填写推广理由: