发布于 2005-10-18 13:27:40
0楼
我还是比较怕这个,上次调试吓怕了。 那是个450kw轧机,带着减速箱和轧辊,off2时间3s测试,因为装置有问题,每次都跳闸,电机电刷上喷出来那个火球那个大呀。。电机都弄坏了。 原因是晶闸管有问题,统统换掉就没事儿了。不过现在还是害怕,提到这个就胆战心惊。
说到这里有个问题顺便问问: 6RA70 1.9版本以前off3都是按照系统电流限幅挺车,从1.9开始可以设定off3时间了,那电流限幅还起作用么? 在设定时间内以电流限幅还挺不住怎么办?自从上次吓怕了不敢做实验验证。。