以下是引用WWCWWC在2022-04-26 16:59:13的发言 >24楼

我是看到这个判断有共同性的,图示:

绿色框部分。

你测试一下就确认了呀,如果已经测试过,那是我的理解错误了。


台达的8-O-1,起始位1+数据位8+校验位1(偶校验)+停止位1=11位。

低温泵是8-N-1,没有校验位,是10位。

所以肯定是对不上的。

国人当自强 共同努力 抵制日货