我这边的两个仪表通讯参数没有交集。低温泵固定的8-N-1;变频器只有8-N-2最接近。
停止位不一样。485的位,其实就是时间,是一位的时间。这种叫UART,通用异步收发器,两边没有时钟同步,是依靠起始位、停止位、波特率来实现的“同步”。所以,停止位不一样是没法正常通讯的。
首先明确一点,200smart不支持2个停止位参数模式。纵然可以设置成一致也没有用!
如果一定要用200smart ,只能是自己编写自由口通讯程序了。s7-1200支持带有2个停止位的通讯模式,同样,低温泵能够设置为2个停止位?如果可以,就可以用s7-1200做项目,反之,只能用自由口自己编辑通讯程序了。