6楼
,V/F控制不管怎么标,起步的电流和低频电流都远不如矢量控制。特别是低速运行的电流。试验证明了这一点。
引用详细内容:
没有试试改变v/f曲线吗?像起重机这类负载,有低频转矩提升,风机类负载就没必要了。
v/f为什么低速电流这么大?
是否和定子电阻测量有关?
电压提示有关?