恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-04-29 19:27:16
1楼
呵呵,刚刚搞完这种项目
可以给楼主一点权威的指导意见:
每小时能耗即功率,确切地说是有功功率
这个在PAC4200里有专门的参数输出,直接读取即可
一段时间内的能耗,这个没有参数对应,无法直接读取
需要编程计算得出
顺便给SENTRON PAC系列电能表打个广告,支持一下西门子!
这个系列的电能表有3种:PAC4200/PAC3220/PAC3200
功能从高到低略有差别,但基本的重要功能都一样
自带MODBUS TCP网口输出
也可额外配置PROFIBUS/PROFINET扩展模块
这里推荐采用PROFINET方式
一个表可以读取最多29个参数
表的硬件参数设置和软件参数编程读取都不复杂
如果要统计工厂电耗或评估电网供电质量
这个表非常适合
请填写推广理由:
分享
只看
楼主