恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-04-30 22:55:24
13楼
失效的过程是,开始的时候偶尔不自锁,后来慢慢增加出现频率,持续一个月,到最后几十次都自锁不上一次了。这东西用在我桌子底下的风扇的开关。热天吹风凉快用的(桌面图纸资料多,不能吹)。坐下来就踩一脚脚踏开关,离开又踩一下。每天踩它十次八次的。冷天就没用。正常用了6个月左右吧,6个月要开风扇。
我把KA1和KA3对调位置插上,又可以继续工作。
希望把这个经验分享给大家。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主