以下是引用不欲勿施13478405725在2022-05-03 10:26:28的发言 >13楼

1、关于ctrl指令的done上升沿信号,给你个截图。


你可以看到M0.1产生的就是Ctrl指令done信号的上升沿。

2、给你解释一下为什么要用Ctrl指令done信号触发MSG指令

因为只有初始化成功了,才应该开始轮询。所以不应该用初始化脉冲。

3、你可以测试,用2条不同功能的轮询指令,用定时脉冲触发,不掉站的话还好。掉站就会出现错误6。这就是我说不要用定时触发的原因。

楼主把焦点放在技术上,不要说什么掉不掉坑的,

你看我刚刚发在12楼上的程序,我就是在一个周期内完成的MSG触发程序段。