33楼
我再重申一下我的观点:
1、轮询由初始化指令的done信号的上升沿加上初始化指令错误为0的状态来触发
2、不要用定时触发来做轮询,通信掉站后会发生错误6,导致通信中止
我纠正楼主的程序,只是这两点,其它都是扯。
认不认可是楼主的自由。