以下是引用不欲勿施13478405725在2022-05-03 13:08:36的发言 >36楼

这不是定时触发吗?


“将测试程序下载到plc,启动plc运行,创建状态图表,看温、湿度数据是否正确读取到。启动后,发现通讯MSG指令报警3#错误,该错误为从站读、写超时。也就是说没有正确连接好plc与传感器的通讯连接,开路的可能显然不可能,剩下的只能的通讯连接的极性问题,因为西门子plc侧对RS485半双工通讯的极性定义,很可能与第三方的不一致,这个我在做类似的通讯中经常有遇到,调换通讯线路,再看读取的通讯数据。”

上述是我的贴子原话。

因为在测试时,开始时无**询,改为用系统时钟触发的,当系统时钟触发后,MSG出现报警3#错误,才查找到是因为通讯线路极性的定义引起的,我认为写贴子必须遵循原始创作,而不是所谓的经验总结,带着问题写过程才能够算的上是分享。