我按配置参考文件配置,也按上贴将S7-200Smart端和IOT2040端分别做了配置,结果还是出现“与服务器连接失败”的信息,网页无法浏览Node-RED页面
PLC 200 Smart、IOT 2040的X1、编辑IOT2K的PC电脑的IP,都要在那个192.168.2.x网段之内!
IOT 2040的X2配置为DHCP,然后连接到任何可上网的路由器DHCP服务的网关上。
在192.168.2.x内的任何浏览器均可访问IOT 2K的仪表板也可以编辑Node Red页面。
变量读不到,往往是你没有严格的按照格式写。不能随意加空格等。
连变频器等所有参数S7都能读,不可能读不到。