回复:S7-1500与400H(冗余)的S7通讯

已锁定

宁超

  • 帖子

    1009
  • 精华

    39
  • 被关注

    370

论坛等级:至圣

注册时间:2012-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-05-04 10:10:58

4楼

展开查看
以下是引用星火可以燎燃在2021-11-04 08:06:43的发言 >3楼

谢谢回复,我查了资料,确实400H侧做通讯更好,但是他们那边说400H做得有点问题,下载配置容易导致CPU死机,希望在1500这边做。我现在也是同时做两个S7单边通讯,400H侧做了脉冲检测。我编程发现确实目前只能和主CPU通讯,不能和冗余的CPU发现。于是我用两个通讯的错误信号来判断现在与哪个CPU通讯,哪个CPU通讯正常就用哪个数据,目前来看暂时没有问题。


他骗你的,400H下载S7连接都不需要停机,直接在netpro中右键下载所选连接即可,并没有所谓的死机一说。而1500下载S7连接需停机下载硬件组态。400H侧编写Get Put方便统一规划连接资源,确定TSAP号,稍微方便一点。