回复:AE04模拟量采集值不变

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9112
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-05-04 15:13:24

6楼

你仔细看看,你的项目中模拟量转换工程量的调用,居然V存储区是重复使用的,VD1,还是你缩小了显示范围。

这样看来,你对基本的西门子应用需要重新认识和提高了。

开始看你的描述,感觉是AE04模拟量模块故障的可能性大,一看图片,啊,还真的是这样子。

这样,我地址重复使用的可能性远比模拟量模块故障率高了。