当通讯连接断开后,M2.3 = 1,无条件再次触发Modbus_Master指令的REQ管脚,直到通讯再次连接成功,当然,增加通讯中断的报警程序也是一件非常有必要的事情。

好吧,你的最后一张图里的程序多余,就算没有从站,指令返回超时错误,完成位也会为1,不需要人为额外触发指令。单从站单条通信任务可能没问题,但多条任务时,这样做会出现 忙 错误。

期待你分享,多从站,多通信任务,多通信功能(读轮询,写优先,掉站处理,掉站恢复)的真实、实用的项目程序。