以下是引用李岩在2022-05-05 13:51:33的发言 >1楼

本胖的思路跟这个差不多,但......

1、如果单纯的是为了输出电压,PWM的周期应该尽可能的短,如果精度要求是1%,那就跟楼主的一样了。如果是控制加热(SSR),那周期可以设置为1s或者更长。

2、给定值如果是连续变化的,该咋办?本胖的想法是在每个“PWM”周期开始的时候“采样”一次给定值。在本次PWM未完成之前这个给定值不变。

想法可以有,贵在验证测试这一关,首先是需要过了这一关,才可以去现场实际测试应用。

上述测试,也是昨天网友交流聊天时的内容验证。我开始是模拟仿真的,因为没有实体机测试,担心在这样的频率下是否还能够稳定。但是,从昨天晚上在实体机上测试的结果,应该可以值得去现场应用。plc这侧是没有问题的应该是稳定的,真正应用只是担心PWM转换板的稳定性了。