以下是引用莘莘学子在2022-05-06 08:35:59的发言 >6楼

你采用中断方式输出,还有一种是定时输出你可以尝试下。比如就用1MS的定时输出,定时器就是变量,效果一样。

以下是引用WWCWWC在2022-05-05 16:56:00的发言 >5楼:是的,原贴在那里。...

引用5楼详细内容:

是的,原贴在那里。

本想写贴时沿用原贴标题,改为之一、之二的方法,后来想了想还是放弃了。

上述验证仅仅只是停留在办公室或者实验室之类的,而没有真正应用到生产一线的现场。

如果想使用,前提是做好抗电磁干扰的基本功,及转换板的合理安装。

以下是引用莘莘学子在2022-05-05 16:31:17的发言 >4楼:要链接下面的帖子才...

引用4楼详细内容:

要链接下面的帖子才专注了。

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1760346&b_id=50&s_id=0&num=13#anch

不采用定时器的理由:

首先定时器的刷新机制问题,如果定时器是同步的,则可以,反之,可能会影响到输出精度。

另外,当多个通道应用,如果需要同步脉冲,那还是我这样的方法稳定可靠。反正,循环定时中断的资源放着也是放着,何不利用起来呢。

  所以,我认为采用定时器做类似的测试,意义并不大,也就没有做测试了。如果抛开精度问题,定时器也是可以的。