恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-05-06 11:08:58
3楼
你已经将所有的M连接起来,这是必要的。但M不要接地, CPU和模块都要接地,接地系统要合格。这种组合,AIW数值多少有些波动的。输入电压、电流是否波动?使用指针式仪表测量,普通数字式仪表不太容易看出来。如果输入正常但AIW数值仍然波动大,那就只好采用平均值。
CPU和模块的24V电源试试使用容量大的开关电源(大马拉小车)。
AIW*MOV至VW*,VW*右移2-3位,再左移2-3位。将闪烁的而没有多大意义尾数填0,然后应用在程序显示中就不闪烁。