回复:V90-FB284

已锁定

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2022-05-06 13:30:20

5楼

首先得看你编码器是绝对值的还是增量的,如果是增量的,没法做到断电保持的,每次重启需要进行回原点动作,除非通过其他方式实现断电保持的功能,但是需要考虑设备在断电状态下是否会移动,如果移动了,再上电,之前保存的时间是否还可用。

如果是绝对值的,是可以实现的,其实也是有前提的,比如是多圈绝对值编码器,而且也不存在实际设备负载和编码器之间存在相对移动的情况,基于这些前提下,是可以实现原点保持的,如果需要修改位置,可以参考4楼说的办法。

天道酬勤
评论