建议smart本体上的485最多带16个从站。如果不怕慢,建议最多31个。
我在300系统中曾经连接到20多个富士温控表的从站,温度设置通过西门子mp277触摸屏上设置,从输入数据到从站反馈我设置的数据确实需要几秒时间,200smart最多也只是10个仪表的项目,几十mS的时间是需要的。modbus通讯最优越的一点是经济,只要求从站能够满足通讯协议就可以,如果在诸如温控仪表上读读数据,写写数据我认为这样是响应速度,也是能够被用户认可的。