恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-05-06 17:18:25
5楼
我在300系统中曾经连接到20多个富士温控表的从站,温度设置通过西门子mp277触摸屏上设置,从输入数据到从站反馈我设置的数据确实需要几秒时间,200smart最多也只是10个仪表的项目,几十mS的时间是需要的。modbus通讯最优越的一点是经济,只要求从站能够满足通讯协议就可以,如果在诸如温控仪表上读读数据,写写数据我认为这样是响应速度,也是能够被用户认可的。
同意。这种用法相当于从站做过程控制、主站做目标控制,基本上不需要实时性了。感谢分享,这种用法确实不错。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主