恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-05-06 17:34:24
3楼
因为是通过调节比例阀的开度使液压缸伸缩,比例阀是执行元件,所以PID输出值是 比例阀的输入值(例如:如果你比例阀的开度是根据压力来调节,那PID输出值就是压力,如果是根据流量,那PID输出值就是流量)。PID的输入值是设定位置值,和反馈的实际值。
另外,向你问一下,因为液压缸没接触过,
1:比例阀是一个还是两个?因为我上面提的PID输出值要与比例阀输入值对应,是在比例阀只有1个的情况下;
2:垂直布置的话,你下降和上升所用的PID参数不同,要单独调节(整定)
感谢回答,比例阀是通过输入的电流信号来控制开度的 输入12mA时阀口关闭 输入4-12mA和12-20mA的信号接通P-A B-T 和P-B A-T 来转换 阀口的开度根据4-12和12-20的电流大小来控制
用4个比例阀控制4个液压缸的升降
2.升降的PID确实需要单独整定,我开始是升降放一起调节所以调试的时候发现了问题
请填写推广理由:
分享
只看
楼主