版主您好 请教,我现在想用PLC通过modbus 控制V20 在P1300=19的模式下 ,需要修改哪些参数啊?
没用过V20。所以,也得去看手册才行呢。而且V20的手册没有功能图,都是参数表。只能是自己看了。
首先,找到通讯的相关参数,比如说发送的PZD和接收的PZD相关参数,然后通过设置通讯参数,使其与上位的控制取得通讯联系。
然后把第一个接收的PZD作为控制字,把第一个发送的PZD作为状态字,设置连接好;
把接收的PZD第二个字作为速度主给定,也就是频率设定值,连接到相应的P参数上(P1070),再把接收的PZD第三个字,连接到独立电压设置参数上(P1330)。
发送的PZD第二个参数和第三个参数,都是可以自定义的,比如说,发送速度实际值,发送电流实际值,等等。