恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-05-06 21:17:18
5楼
感谢回答,比例阀是通过输入的电流信号来控制开度的 输入12mA时阀口关闭 输入4-12mA和12-20mA的信号接通P-A B-T 和P-B A-T 来转换 阀口的开度根据4-12和12-20的电流大小来控制
用4个比例阀控制4个液压缸的升降
2.升降的PID确实需要单独整定,我开始是升降放一起调节所以调试的时候发现了问题
“输入12mA时阀口关闭”?是不是错了,12mA是初始给定值,此时推动液压缸至机械初始位置(+75mm),伺服阀此时是开口的。
感觉楼主是不是把机械初始位置(零点)和伺服阀的初始位置(零点,关闭)两个不同的概念搞混了
请填写推广理由:
分享
只看
楼主