回复:1200PID控制液压缸伸缩调节

已锁定

hhyx9

  • 帖子

    842
  • 精华

    20
  • 被关注

    41

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-05-06 21:17:18

5楼

展开查看
以下是引用手机用户20220323239664在2022-05-06 17:34:24的发言 >3楼

感谢回答,比例阀是通过输入的电流信号来控制开度的  输入12mA时阀口关闭   输入4-12mA和12-20mA的信号接通P-A B-T 和P-B A-T 来转换  阀口的开度根据4-12和12-20的电流大小来控制  

  1. 用4个比例阀控制4个液压缸的升降

  2. 2.升降的PID确实需要单独整定,我开始是升降放一起调节所以调试的时候发现了问题 


以下是引用行1舟在2022-05-06 16:09:26的发言 >:因为是通过调节比例...

引用详细内容:

因为是通过调节比例阀的开度使液压缸伸缩,比例阀是执行元件,所以PID输出值是 比例阀的输入值(例如:如果你比例阀的开度是根据压力来调节,那PID输出值就是压力,如果是根据流量,那PID输出值就是流量)。PID的输入值是设定位置值,和反馈的实际值。

    另外,向你问一下,因为液压缸没接触过,

    1:比例阀是一个还是两个?因为我上面提的PID输出值要与比例阀输入值对应,是在比例阀只有1个的情况下;

    2:垂直布置的话,你下降和上升所用的PID参数不同,要单独调节(整定)

 

“输入12mA时阀口关闭”?是不是错了,12mA是初始给定值,此时推动液压缸至机械初始位置(+75mm),伺服阀此时是开口的。

感觉楼主是不是把机械初始位置(零点)和伺服阀的初始位置(零点,关闭)两个不同的概念搞混了