滤波是锦上添花,最好要找出根本原因。压力变送器一般是两线制,M可能本已是接在一起了。用了几个直流电源,直流电源负都接一起。加个隔离器试试看,如果手头有的话。实在没招了用滤波,我想滤波是以牺牲实时性换取看起来的稳定性的。