恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-05-07 08:53:28
6楼
“输入12mA时阀口关闭”?是不是错了,12mA是初始给定值,此时推动液压缸至机械初始位置(+75mm),伺服阀此时是开口的。
感觉楼主是不是把机械初始位置(零点)和伺服阀的初始位置(零点,关闭)两个不同的概念搞混了
楼主是对的,12mA是对应的阀门关闭位置,这个点类似于气缸的电磁阀,低于12mA切换与液压缸与进油管道、出油管道相连的管路,从而实现有伸长到收缩的转变;只是与电磁阀不同的是,他能够根据电流大小,调节阀门的开度。
楼主,还是由有个问题要确认一下:
1:1个比例阀是对应一个液压缸,然后PID输出值就是比例阀的输入值,关于比例阀的输入值:我觉得不只是电流大小,因为我理解中的,像这种元器件,会有自己的控制器,比如伺服阀单独调节的时候,你想调节开度,应该不会让你去调节电流大小,而是直接输入开度值就够了,电流大小应该是跟据你的输入值它自己调节。所以我觉得你比例阀输入值可以是阀门开度。
2;这四个液压缸升降相互之间应该没什么关系了吧,比如说升降速度四个要保持一致啊这种,有这种要求吗?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主