水压测量波动很大是很正常啊。

比如0.4Mp的供水压力,0~1Mpa的传感器测量,出现3%的波动是非常正常的事情。

不过,可以通过一下措施缓解波动:

1、测量口尽量在水管的中部,不要在顶部、底部。开在顶部有气体是压力波动50%很酸爽,开在底部有污物堵塞测量口很开心;测量口不要靠近弯头、变径管段,尽量安装在管径10倍的直管取中点;

2、测量与压力传感器的连接管尽量是多圈的连接管(就像压力表连接管基本上都是1~2圈),圈数越多压力波动越小,但是响应也会越慢,个人建议连接管不能少于1米,绕5圈,这样测量出来波动会比较小了;

3、滤波是必须的,如果对响应要求不高可以用两级一阶线性滤波,第一阶滤波结果可以用来显示给用户看,第二阶滤波结果用来参与控制,这样可以使系统更稳定;

4、如果以上措施都采取了还是不行?那么就选AC220V电源的PLC且电源需要滤波器后再入PLC,PLCM不能接地、强弱电分槽布线、模拟量信号全部用屏蔽电缆且屏蔽层全部仅在控制柜接地排接地,控制柜内部强弱电分开布线,柜内控制线接线时强弱电尽量分开布线且注意不要形成电流环(画图时可以留意这个问题)。

如果柜内有变频器等干扰大的大功率设备,尽量强弱电分开两个控制柜,大功率电器按使用手册选配滤波器。

5、如果按上面的做了还是没效果?就应该怀疑施工问题?传感器问题?电源问题?