模拟量波动是一个永恒的话题,你要么不用模拟量,一旦使用模拟量通道,那些数据波动是比较常见的所谓“问题”。

我主张先按2楼的张工说的那样,首先排除外部和模块连接上,规避外部电磁干扰、内部电位等方面的原因,及外部屏蔽电缆外层的连接和接地系统的连接,做好外部及连接功课后,通道波动仍然无法满足条件下,考虑模拟量滤波常数的设置,200及200smart均在系统块中设置。这样的操作如果仍然无法满足,最考虑程序滤波。要知道任何所谓的应对措施都有正、反两方面的,当模拟量通道数据相对稳定时,你考虑过模拟量数据的响应速率是否满足系统要求?这样考虑模拟量通道问题会比较全面客观。