炸了?为什么炸?怎么炸的?
P1300 = 19这种玩法,是需要“专家应用”的那种。不是随便玩的。道理很简单,交流阻抗和直流阻抗是不一样的。交流阻抗与电源频率有关。所以频率变交流阻抗就变。故此供电电压必须变。否则,在动态中就有可能过电流。这也是为什么交流变频调速强调V/F压频比的道理。
掌握了交流变频调速的基本原理,P1300 = 19才能运用于股掌之中哟。
0HZ时电压独立给定 ,全新的75KW变频器直接炸了。