回复:关于变频器P1300=19带独立电压设定值的 V/f 控制

已锁定

追云之风

  • 帖子

    134
  • 精华

    7
  • 被关注

    23

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-10-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-05-07 12:47:00

19楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2022-05-07 09:06:11的发言 >18楼

炸了?为什么炸?怎么炸的?


P1300 = 19这种玩法,是需要“专家应用”的那种。不是随便玩的。道理很简单,交流阻抗和直流阻抗是不一样的。交流阻抗与电源频率有关。所以频率变交流阻抗就变。故此供电电压必须变。否则,在动态中就有可能过电流。这也是为什么交流变频调速强调V/F压频比的道理。


掌握了交流变频调速的基本原理,P1300 = 19才能运用于股掌之中哟。

以下是引用追云之风在2022-05-06 14:30:16的发言 >16楼:P1300=19要慎用,我...

引用16楼详细内容:

P1300=19要慎用,我们用在变压器整流退火上面,有次调试忘记把频率保持50HZ,变频器直接炸了,75KW的

0HZ时电压独立给定 ,全新的75KW变频器直接炸了。

精华帖版主置评:封精没有理由,就是理由。kdrjl

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有2008条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。