回复:S120系统蹊跷的直流母排电压骤升问题

已锁定

yh2000

  • 帖子

    548
  • 精华

    7
  • 被关注

    6

论坛等级:奇侠

注册时间:2016-10-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-05-07 17:35:03

10楼

展开查看
以下是引用Crowe_Wu在2022-05-07 17:20:52的发言 >9楼

   在经过3个月的平静期,故障又出现了,这次我们经过大量的测试,终于把这个偶发性故障变为可以复现的故障,原因是小车光电编码器很隐秘的闪报造成的,但系统并没有监测和记录到光电编码器报错,而是我们自己偶然发现光电编码器上的状态灯异常的闪了一下。后来我们通过手动触发光电编码器报错而复现出故障。

    下图是电压监控图,我们发现出现故障的时候虽然监控到的进线电压有骤升,但直流母排电压确是正常的缓降曲线,考虑到直流母排电压是实际硬件监控的,而进线电压是计算出来的,我们分析这个进线电压骤升可能是个假的,这个有待各位大大帮忙分析指正。

   



谢谢楼主好贴。维护人员喜欢有故障能排除,而不是故障自然好又不知道问题出在哪,我经常模拟故障。