回复:关于变频器P1300=19带独立电压设定值的 V/f 控制

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-05-07 19:00:06

20楼

展开查看
以下是引用追云之风在2022-05-07 12:47:00的发言 >19楼

0HZ时电压独立给定 ,全新的75KW变频器直接炸了。

以下是引用kdrjl在2022-05-07 09:06:11的发言 >18楼:炸了?为什么炸?怎...

引用18楼详细内容:

炸了?为什么炸?怎么炸的?


P1300 = 19这种玩法,是需要“专家应用”的那种。不是随便玩的。道理很简单,交流阻抗和直流阻抗是不一样的。交流阻抗与电源频率有关。所以频率变交流阻抗就变。故此供电电压必须变。否则,在动态中就有可能过电流。这也是为什么交流变频调速强调V/F压频比的道理。


掌握了交流变频调速的基本原理,P1300 = 19才能运用于股掌之中哟。

以下是引用追云之风在2022-05-06 14:30:16的发言 >16楼:P1300=19要慎用,...

引用16楼详细内容:

P1300=19要慎用,我们用在变压器整流退火上面,有次调试忘记把频率保持50HZ,变频器直接炸了,75KW的

问题就在此。V/F控制时,0Hz状态,V = 最小电压设置。注意V/F曲线的规律就是V/F控制的原理。