20楼
0HZ时电压独立给定 ,全新的75KW变频器直接炸了。
引用18楼详细内容:
炸了?为什么炸?怎么炸的?
P1300 = 19这种玩法,是需要“专家应用”的那种。不是随便玩的。道理很简单,交流阻抗和直流阻抗是不一样的。交流阻抗与电源频率有关。所以频率变交流阻抗就变。故此供电电压必须变。否则,在动态中就有可能过电流。这也是为什么交流变频调速强调V/F压频比的道理。
掌握了交流变频调速的基本原理,P1300 = 19才能运用于股掌之中哟。
引用16楼详细内容:
P1300=19要慎用,我们用在变压器整流退火上面,有次调试忘记把频率保持50HZ,变频器直接炸了,75KW的
问题就在此。V/F控制时,0Hz状态,V = 最小电压设置。注意V/F曲线的规律就是V/F控制的原理。