功率1600KW, 算到1900+肯定有毛病。


我认为额定电压690, 额定频率25.25Hz.


另外, 对西门子变频来说, 重要的不是靠弱磁点, 而是 额定的V/F比值(反映了额定磁通)。  毕竟, 真实的弱磁点, 仅仅取决于r71, 也就是母线电压。  提速时,控制器会优先根据v/f提升输出电压, 直到这个比值, 也就是额定磁通无法继续保持, 才开始弱磁。