回复:电机铭牌在变频器中的设置

已锁定

liul_sharp

  • 帖子

    389
  • 精华

    54
  • 被关注

    22

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-12-18

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2022-05-08 22:03:59

6楼

展开查看
以下是引用锋言锋语在2022-05-08 18:16:31的发言 >5楼

请问25Hz就是对应第一个电压? 这是默认的?

以下是引用liul_sharp在2022-05-08 17:16:16的发言 >3楼:补充一下:额定电压...

引用3楼详细内容:

补充一下:

额定电压,按照弱磁时候的电压,也就是690V,而不是560V;

额定电流,就按照560V对应的额定电流来设置,这里双绕组就乘以2,设置1956A;

额定频率,按照弱磁找到弱磁拐点,就是刚到690V的那个点的频率。560V / 25.25Hz = 690V / 31.11Hz,设置31.11Hz;

额定转速,对应上述额定频率,616.04rpm;

效率:以560V这个点对应功率因数值0.875,用公式P=1.732*UI*cosφ*η,计算出效率值 η = 0.964 (注意双绕组);

额定功率,按照上面的公式,重新计算出功率;P=1971.4kW

以下是引用liul_sharp在2022-05-08 13:49:53的发言 >1楼:按照弱磁起始点,也...

引用1楼详细内容:

按照弱磁起始点,也就是电压刚到690V的那个点的运行数据来设置额定参数,所以要计算一下,让厂家提供这个点的数据最好。

都是这么标的,用斜杠分开。25.25Hz对应的就是560V电压,这时候还没有开始弱磁。要到690V/31.11Hz才开始弱磁。那个 690V/72.51Hz已经是深度弱磁后的值了,相当于最大转速的那个点了。