回复:未调用PWM指令的一种应用

已锁定

莘莘学子

  • 帖子

    6251
  • 精华

    4
  • 被关注

    165

论坛等级:至圣

注册时间:2010-04-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-05-09 13:54:38

21楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2022-05-09 09:52:39的发言 >20楼

我测试的条件是设置循环定时中断为1mS(OB30),更换占空比100%,那么脉冲的宽度是100mS的周期。

这样折算到频率是10HZ,在这样的脉冲频率下,能够稳定的转换。而你说的是100HZ,不能够低于这个值?

如果是这样,那可能是转换板有出入了。

另外,因为晶体管输出的plc,我目前只有s7-1214c机型,其它plc机型均是继电器的。

是否与这个有关,还需要验证一下。

以下是引用莘莘学子在2022-05-09 08:45:05的发言 >18楼:有个开启门电压,也...

引用18楼详细内容:

有个开启门电压,也就是最低频率要100HZ的吧,当然0%会事0V,如果低于100HZ的PWM也是没有电压输出的。

以下是引用WWCWWC在2022-05-09 07:59:02的发言 >17楼:不用不小心,我测试...

引用17楼详细内容:

不用不小心,我测试类似的绝端条件是测试过的,如果是24V长通,也相当于脉宽占空比100%的条件下,模拟量输出是10V,相反,关闭脉冲PWM输出,相当于占孔比0%,转换板为0V。

以下是引用Zane在2022-05-08 20:31:39的发言 >16楼:我不知道,一不小...

引用16楼详细内容:

我不知道,一不小心DO是24V常态输出,模拟量输入还能安好?


这也不是什么高科技,二三十年前搞个脉冲输出,并个电容,去变频调速的应用很普遍的,楼主来个强滤波也是与时俱进了。


估计90后的都不知道楼主在干些啥

可能是板子的差别。